wp44
wp44
O
- Nazwa użytkownika
- wp44
- Dołączył(a)
- Wizyty
- 0
- Ostatnia aktywność
- Ranga
- Użytkownik
- Punkty
- 6
- Nagrody Zarzadca.pl
- 0
-
brak gorącej wody - cyrkulacja a Zarządca
Mógłby być zainstalowany, ale skoro pion jest u sąsiada, to odpowietrznik z zaworem również wylądowałby u sąsiada. Tak, czy inaczej, ktoś ten zawór musiałby otwierać. Instalowanie odpowietrznika automatycznego bez zaworu odcinającego, to byłoby duże ryzyko, ponieważ ten element jest dosyć zawodny i dlatego powinien być zawsze zabezpieczony zaworem ręcznym i uruchamiany tylko na czas odpowietrzania.
Nie należy zresztą zakładać a priori, że instalacja jest wykonana nieprawidłowo. Jeśli jest podłączona poprawnie, to odpowietrznik jest całkowicie zbędny, ponieważ to punkt czerpalny pełni rolę odpowietrznika. Tak więc, problem z sąsiadem niekoniecznie polega na tym, że coś jest wadliwe, tylko to, że sąsiada nie ma i nie używa on swojej instalacji.
Odpowietrzniki z dodatkowymi zaworami byłyby niezbędne, gdyby ktoś wykonał instalację wadliwie, wg schematu wklejonego przez KubaP.
Pozdr. -
Ej piszcie coś bo nudy
Ala: Czy jedynym sposobem na Alzheimera jest tutaj reset hasła?