Wentylacja w mieszkaniu

NIKONNIKON Użytkownik
W mieszkaniu mam zamontowaną wentylacje mechaniczną w kuchni i łazience.
448205608-1557432808320300-4896027386677608918-n.jpg
Między kuchnią, a pokojem nie ma ściany - została usunięta za zgodą administracji dawno temu, w tym czasie została zamontowana ta wentylacja. Ta wentylacja która jest umieszczona na zdjęciu nie dość, że leci ten brud co jakiś czas to jeszcze uruchomiona jest także w nocy (działa 24h).
Są jakieś możliwości żeby to zlikwidować czy jedyna opcja to montaż ściany ponownie między kuchnią, a pokojem i zmniejszenie hałasu w pokoju.
Budynek po termomodernizacji - fotowoltaika i wentylacja, administracja twierdzi, że nie mogą nic z tym zrobić, działanie tej wentylacji jest na nich wymuszone.


Komentarze

  • Opcje
    wp_44wp_44 Użytkownik
    Wymagania akustyczne w zakresie wentylacji mechanicznej są inne dla pomieszczeń mieszkalnych i inne dla kuchni. Różnią się w szczególności dla pory nocnej. Jeśli usunąłeś ścianę pomiędzy kuchnią i pokojem, to kuchnia zmieniła się w aneks kuchenny, będący częścią pomieszczenia mieszkalnego. Być może w przypadku odrębnego pomieszczenia kuchennego poziom hałasu pozostawałby w granicach normy.
    Pytanie, skąd ten syf. Czy to jest nawiew, czy wywiew? Na zdjęciu jest zawór nawiewny, ale zgaduję, że masz instalację wywiewną. Doprecyzuj to.
    Jest jeszcze jedna kwestia. W przypadku aneksu, nad kuchenką powinien być okap z odprowadzeniem do dodatkowego, odrębnego przewodu, niezależnego od wentylacji.

    Teraz do rzeczy:
    opcja 1 - przywrócenie ściany, a co za tym idzie - pomieszczenia kuchennego i odizolowanie się od hałasu,
    opcja 2 - jeśli jest dostęp do przewodu (to jest płyta g-k?), to można zastosować odcinek przewodu elastycznego tłumiącego (np. ALSD-L, prod. ALNOR Systemy Wentylacyjne),
    opcja 3 - jeśli nie ma dostępu do przewodu, to można wykonać dodatkową zabudowę z płyty g-k tego wlotu i wytłumić ją od wewnątrz (coś w rodzaju takiej skrzynki z materiałem tłumiącym, np. wełną mineralną).
    opcja 4 - wystąpić ponownie do administracji, tylko tym razem z głową i wymusić na nich, żeby zastosowali prawidłowy tłumik pod wentylatorem na przewodzie głównym, jeśli oczywiście masz rozwiązanie z wentylatorem na dachu, nad pionem wentylacyjnym. Wtedy hałas zostanie zredukowany nie tylko u Ciebie, ale i u wszystkich pozostałych użytkowników, którzy są podłączeni do tego pionu.
  • Opcje
    wp_44wp_44 Użytkownik
    A nie. Teraz troszkę powiększyłem zdjęcie. Jest ok - to zawór wywiewny. No, czyli wszystko się zgadza.