Kłopoty z wentylacją.
basiaj
Użytkownik
Mieszkam w 4-ro piętrowym budynku wielorodzinnym, w którym w czasie ostatnich mrozów pojawiły się problemy z wentylacją w kilku mieszkaniach na 3 i 4 piętrze. Właściciele tych lokali skarżyli się na bardzo zimną ścianę w miejscu przechodzenia kanałów wentylacyjnych oraz zawilgocenie tej ściany. Taka sytuacja miała miejsce tylko w jednym pionie. W innym z kolei też na 3 i 4 piętrze zamarzła woda ( zimna i ciepła) w rurach. Główne piony ciepłej i zimnej wody mamy w łazienkach a do kuchni jest doprowadzona woda właśnie z łazienki i rury biegną po lokalu w ścianie, w której znajdują się kanały wentylacyjne kuchenne. Przyznam szczerze, że z niedowierzaniem przyjęłam to do wiadomości, ponieważ ja mieszkam też na 4 piętrze i nie mam takich problemów ( u mnie cały czas zima i lato mam rozszczelnione okna, zaszczelniam tylko wtedy, kiedy czad z okolicznych kominów węglowych przedostaje się do mojego mieszkania a rury wodne zaizolowane ale na własny koszt). Opiszę krótko stan budynku; budynek po termomodernizacji, po wymianie okien na klatkach schodowych i w piwnicach oraz po wymianie drzwi wejściowych do budynku. W lokalach, w których nastąpiły problemy z wentylacją okna plastikowe bez nawiewników, zaszczelnione no bo mróz i zimno wchodzi do mieszkania. W zasadzie to prawie wszyscy twierdzą, że w czasie dużych mrozów obawiają się o uszczelki i zaszczelniają okna. Pretensje do administracji narastają, administrator - inspektor nadzoru budowlanego stwierdził, że wszystko jest okey i że cyt. " prawo fizyki i stąd problemy". Czy pomogą nasadki na kanały wentylacyjne? A może zrobić przegląd kanałów wentylacyjnych przez wyspecjalizowaną firmę? Jestem przed zebraniem Wspólnoty i proszę o radę co zaproponować Wspólnocie?
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.
Komentarze
Wyjaśnienie przyczyn tego zjawiska
http://www.wentylacyjny.pl/306-30-187.htm
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane
Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
Problemy z wentylacją w mieszkaniach
http://www.akacje6.pl/wspolnoty/pdf/problemy-z-wentylacja-w-mieszkaniach.pdf
Problemy z wentylacją grawitacyjną w budynkach mieszkalnych
http://wentylacja.com.pl/Wiadomości/Problemy-z-wentylacją-grawitacyjną-w-budynkach-mieszkalnych-32545.html
PROBLEMY Z WENTYLACJĄ W MIESZKANIACH
http://kominiarz.org.pl/3-2002/08.htm
Złe wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej. Najczęściej można się spotkać z następującymi błędami:
--zbyt mały przekrój kanałów wentylacyjnych, zwłaszcza na wyższych kondygnacjach. Powoduje to zbyt duże opory przepływu powietrza i wentylacja nie pracuje wydajnie;
--złe wyprowadzenie kanałów nad dach - zbyt niskie wyprowadzenie lub umieszczenie wylotów w cieniu aerodynamicznym, czyli obszarach nadciśnienia powstających w sąsiedztwie konstrukcji takich jak kalenica lub nadbudowy. Taki błąd powoduje, że powietrze pod ciśnieniem jest wtłaczane do kanału.
--brak zabezpieczeń przed zawiewaniem wiatru - siła wiatru przeważa nad ciągiem grawitacyjnym i powietrze "wraca" do kanału;
--niedocieplenie lub nieszczelności kanałów - powietrze oziębia się w kanale. Chłodniejsze powietrze jest cięższe i opada na dół;
--podłączenie kilku pomieszczeń do jednego kanału.
Wówczas często jedynym rozwiązaniem jest remont instalacji lub wręcz zmiana systemu z naturalnego na mechaniczny.
Druga sytuacja to przyczyny wynikłe z niekorzystnych zjawisk atmosferycznych lub błędów użytkowników. Najczęstsze z nich to:
--niekorzystny rozkład temperatur;
--niekorzystny rozkład ciśnień (powodowany np. wiatrem);
--zawirowania powietrza powodowane wiatrem.
http://www.e-dach.pl/poddasze,Problemy_z_wentylacja_naturalna,6057.html
przyczyna może być jedna lub kilka jednocześnie