Kominy

ajor3ajor3 Użytkownik
Witam. WM stara się o podłączenie gazu do 4piętrowego bloku.Niestety z powodu braku odpowiedniej wentylacji kominiarz zalecił montaż wkładów kominowych dla kotłow turbo opalanych gazem ziemnym. Czy nie ma innego rozwiązania?? Poza tym jak ten koszt rozliczyć na wlaścicieli?? Podobno każdy ma mieć swoją rurę więc jedni chca aby wszyscy płacili po równo a drudzy aby każdemu wyliczono koszt wkładu w zależności od kondygnacji wraz z montażem.Druga opcja jest korzystna dla 4piętra ale co ma na to powiedzieć parter??:neutral:

Komentarze

  • Opcje
    ownerowner Użytkownik
    edytowano listopada -1
    z powodu braku odpowiedniej wentylacji kominiarz zalecił montaż wkładów kominowych dla kotłow turbo opalanych gazem ziemnym.
    Wkłady do przewodów spalinowych z powodu złej wentylacji?
    Czy konieczność montażu wkładów dotyczy wszystkich lokali?
  • Opcje
    ajor3ajor3 Użytkownik
    edytowano listopada -1
    Przepraszam,może źle napisalam.Może chodzilo o przewody dymowe albo spalinowe.Owner pewnie lepiej się na tym znasz!Motaż wkładów dotyczy wszystkich lokali!
  • Opcje
    ownerowner Użytkownik
    edytowano listopada -1
    Sytuację w Twojej wspólnie na pewno znasz lepiej ode mnie. :wink:

    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 2002 nr 75, poz. 690:
    § 156.2. Instalację gazową zasilaną z sieci gazowej stanowi układ przewodów za kurkiem głównym, prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli są one elementem wyposażenia urządzeń gazowych.
    Ta część instalacji gazowej, która jest w lokalu (łącznie z przewodami spalinowymi), służy wyłącznie do użytku właściciela lokalu, jest więc jego własnością (nie należy do nieruchomości wspólnej). Zatem również odpowiednie zabezpieczenie przewodów spalinowych należy do właściciela lokalu.

    Ani po równo, ani według udziałów - każdy płaci za siebie, czyli im niższa kondygnacja, tym wyższy koszt montażu wkładów kominowych.
  • Opcje
    ajor3ajor3 Użytkownik
    edytowano listopada -1
    Dziękuję bardzo właśnie oto mi chodziło. Nie wiem tylko jak to wytlumaczyć parterowi bo oni czują się pokrzywdzeni!
  • Opcje
    ownerowner Użytkownik
    edytowano listopada -1
    Pokrzywdzeni byliby właściciele lokali na wyższych kondygnacjach, gdyby musieli ponieść koszty wyższe od rzeczywistego kosztu zabezpieczenia swoich przewodów spalinowych. Wówczas dopłacaliby do kosztów innych lokali (tych położonych niżej).
  • Opcje
    ajor3ajor3 Użytkownik
    edytowano listopada -1
    Ja zdaję sobie z tego sprawę tylko wiadomo ZAWSZE mają pretensję ci co muszą więcej placić!Dzięki
  • Opcje
    ajor3ajor3 Użytkownik
    edytowano kwietnia 2010
    Może ktoś mi wyjasni jak wygląda montaż wkładów kominowych dwupłaszczowych.Z tego co wiem jest to rura w rurze. Czy obie rury ciągną się od lokalu do dachu czy tylko jedna z nich wychodzi na dach???( komin ma np 15m)
  • Opcje
    czajnik5czajnik5 Użytkownik
    edytowano listopada -1
    [cite] ajor3:[/cite]Może ktoś mi wyjasni jak wygląda montaż wkładów kominowych dwupłaszczowych.
    Podłączam się do pytania. Też mnie to ciekawi. Owner, co o tym sądzisz?

    Pozdrawiam.
  • Opcje
    KubaKuba Użytkownik
    edytowano listopada -1
    Do Ajora3 i Czajnika5:
    Montaż komina izolowanego należy rozpocząć od dokładnego określenia miejsca usytuowania trójnika, tak aby jak najprościej można było zbudować czopach. Następnie należy zamontować trójnik, wyczystkę i odskraplacz, w celu określenia miejsca zamontowania podstawy fundamentowej. W następnej kolejności należy zmontować rurę o długości 1 m z trójnikiem. Wszystkie łączenia należy zabezpieczyć opaską. Montując kolejne odcinki rur należy pamiętać o konieczności montowania wsporników i obejm, w odstępach około 2÷3 m. Jeżeli ściana, do której montowany jest komin jest zbyt niska, możemy wypuścić około 1,5 m komina, powyżej ostatniej obejmy, lub około 3 m stosując obejmę pod odciągi. Wyczystka powinna być tak zamontowana, aby był zapewniony do niej stały, niczym nie ograniczony, dostęp. Skropliny powinny być odprowadzane do neutralizatora skroplin, szczelnego pojemnika lub bezpośrednio do kanalizacji (o ile dopuszczają takie rozwiązanie przepisy prawne). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, każdy komin i wkład kominowy podlega odbiorowi kominiarskiemu.
    montaz-komina.gif
    http://e-kominy.tk
  • Opcje
    czajnik5czajnik5 Użytkownik
    edytowano listopada -1
    Kuba, dzięki za przepisanie (przekopiowanie) instrukcji montażu komina dwuściennego wolnostojącego ze strony dostawcy.

    Jeśli przeczytasz ponownie pytanie, to łatwo zorientujesz się jednak, że w pytaniu chodziło o coś zupełnie innego, a Twój trud był próżny. Obawiam się, że tu nie chodzi o kopiowanie tekstów z poradników, tylko o praktyczną poradę dotyczącą nieco innego zagadnienia. To dlatego właśnie zwróciłem się w pierwszej kolejności do Ownera, jako specjalisty od przewodów kominowych (nie umniejszając niczego innym oczywiście).

    Pozdrawiam
  • Opcje
    czajnik5czajnik5 Użytkownik
    edytowano listopada -1
    [cite] ajor3:[/cite]Może ktoś mi wyjasni jak wygląda montaż wkładów kominowych dwupłaszczowych.Z tego co wiem jest to rura w rurze. Czy obie rury ciągną się od lokalu do dachu czy tylko jedna z nich wychodzi na dach???( komin ma np 15m)
    Ajor3 - pogadałem trochę z fachowcami przy innej okazji. : ).

    Doszedłem do wniosku, że Tobie musi chodzić nie o wkłady kominowe dwupłaszczowe (coś takiego nie istnieje), lecz o zestawy powietrzno-spalinowe do kotłów z zamkniętą komorą spalania. Konstrukcje są różne, ale zasadniczo można wyróżnić trzy typy. Pytanie tylko, czy Tobie rzeczywiście o to chodzi.

    Pozdrawiam.
  • Opcje
    ajor3ajor3 Użytkownik
    edytowano listopada -1
    Na pewno muszą to być wklady do kotłów z zamkniętą komorą spalania i może masz rację że to chodzi o te zestawy tylko mi ktoś źle powiedział. Jesli możesz to napisz mi o tych zestawach!!!
  • Opcje
    czajnik5czajnik5 Użytkownik
    edytowano listopada -1
    Wariant A: doprowadzenie powietrza przez ścianę zewnętrzną, wyrzut spalin przez dach, w istniejącym przewodzie kominowym - nad dach wyprowadzamy jeden przewód (spalinowy),

    Wariant B: doprowadzenie powietrza przez ścianę zewnętrzną, wyrzut spalin przez ścianę zewnętrzną - nic nie prowadzimy w kominach (trzeba pamiętać o ograniczeniach wynikających z przepisów, w szczególności dotyczące maksymalnej mocy urządzenia i lokalizacji wylotu spalin),

    Wariant C: doprowadzenie powietrza znad dachu i wyrzut spalin przez dach - prowadzimy dwa koncentryczne przewody w istniejącym przewodzie kominowym od urządzenia do wylotu, kończymy specjalnym zwieńczeniem (jest to element systemu kominowego).

    W każdym wariancie należy wziąć pod uwagę wymagania producenta urządzenia w zakresie długości przewodów, liczby załamań, trójników, podłączeń itp.

    Pozdr.
  • Opcje
    ajor3ajor3 Użytkownik
    edytowano listopada -1
    U nas wkłady maja być montowane w przewodzie kominowym. Kominiarz rozrysował w których przewodach mają być te wkłady. Chodzi mi jak wygląda taki wkład dla jednego lokalu??? Co wchodzi w jego skład???
  • Opcje
    czajnik5czajnik5 Użytkownik
    edytowano listopada -1
    Tu masz przykładowego producenta (tak się jakoś złożyło, że akurat polskiego, choć ostatnio i ten został podobno przejęty)

    http://www.termet.com.pl/strony/do_druku/cennik/cennik_wyrobow.pdf

    Strona 17

    Pozdrawiam.
  • Opcje
    ajor3ajor3 Użytkownik
    edytowano listopada -1
    Dziękuję!
  • Opcje
    acik11acik11 Użytkownik
    edytowano listopada -1
    witam
    Jak rozwiązać problem??
    Sąsiadka ma w naszej wspólnocie piec co w piwnicy, przez okres zimowy bez problemów mogła palić w piecu tzn. był tzw. zug. W ostatnim okresie nie było jej w domu więc nie było palone. Kiedy przyjechała kilka dni temu i chciał rozpalić dym cofał się. Kominiarze stwierdzili że komin jest zatkany jakimiś betonami(?????)i trzeba to sprawdzić ale tylko przez wybicie albo inaczej rozbicie komina u sąsiada aby stwierdzić dokładnie jaka jest przyczyna niedrożności komina. Zastanawiam się czy kominiarze tylko w taki sposób mogą coś stwierdzić czy nie ma jakiś wizjerów. Czy sąsiad musi zgodzić się na taką ingerencję.
  • Opcje
    czajnik5czajnik5 Użytkownik
    edytowano listopada -1
    Można zrobić inspekcję TV od góry, albo przez najbliższe otwory rewizyjne. Nie wiem tylko, czy kominiarze są już na tym poziomie zaawansowania technologicznego.
  • Opcje
    acik11acik11 Użytkownik
    edytowano listopada -1
    otóz to - nasi kominarze sa chyba jeszcze daleko ..daleko..
  • Opcje
    acik11acik11 Użytkownik
    edytowano listopada -1
    :smile:witam
    ponownie wraca problem kominów
    właśnie jesteśmy po przeglądzie kominów i stwierdzono że;przewody a3 i b2 są niedrożne- przewody pełnią funkcję przewodów wentylacyjnych - zalecenie- udrożnić
    ok dobrze zrobimy ale kto ma pokryć koszty w/w prac wspólnota czy właściciele tych lokali do których należy ten komin, czy możemy podjąć uchwałę regulującą opłaty z tym związane:smile:
  • Opcje
    koziorozkakoziorozka Użytkownik
    edytowano listopada -1
    wg mnie to koszt wm