Czy są jakieś przepisy które mówią o wymiarach drzwi zewnętrznych na klatkach schodowych w bloku dwu piętrowym ?
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.
Komentarze
par 239 ust. 4 Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, z zastrzeżeniem ust. 1, a także szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzących na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej, powinna być nie mniejsza niż szerokość biegu klatki schodowej, określona zgodnie z § 68 ust. 1 i 2.
Inaczej - szerokośc dzwi prowadzących z klatki schodowej na zewnątrz powinna wynosic co najmniej tyle co szerokośc biegu schodów (zazwyczaj 1,2 m). Oczywiście można tą szerokośc uzyskac poprzez zastosowanie dwóch skrzydel drzwi otwieralnych, przyczym jedno skrzydło - nieblokowalne - powinno miec szerokośc co najmniej 0,9 m.
pozdrawiam - Andrzej
§ 240. [Drzwi wieloskrzydłowe] 1. Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mieć co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m.
Oczywiście szerokości dotyczą pomiaru w świetle po całkowitym otwarciu drzwi !!!