Lokalizacja liczników CO i ciepłej wody
geraldt
Użytkownik
Dzień dobry
Chciałbym zapytać, czy są dokładne uregulowania prawne co do lokalizacji liczników przepływowych wody (dokładnie ciepłej wody) i CO?
Posiadamy mieszkanie w budynku z 2001 roku, w którym funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa, wspólnota posiada własną gazową kotłownie (CO i podgrzewanie wody).
Moje pytanie dotyczy liczników, gdyż obecnie zamontowane są one na klatce schodowej przy pionach wodnych i CO. Pion jest jeden na klatkę i niektóre mieszkania są od niego oddalone o kilka metrów. W efekcie płacimy za ciepło, które do naszego mieszkania idzie rurami przez 3 inne mieszkania, a aby mieć ciepłą wodę musimy spuszczać kilka litrów zimnej (z rur z ciepłą) i dopiero woda zaczyna być ciepła.
Efekt jest taki, że skrajne mieszkania na klatce mają najwyższe rachunki (CO), a mieszkania przy licznikach przez które przechodzą rury CO i ciepłej wody 3-4 innych mieszkań praktycznie nie muszą używać grzejników.
Będę wdzięczny za odpowiedź i podpowiedź, czy można coś z tym zrobić?
Z poważaniem
Dariusz S.
Chciałbym zapytać, czy są dokładne uregulowania prawne co do lokalizacji liczników przepływowych wody (dokładnie ciepłej wody) i CO?
Posiadamy mieszkanie w budynku z 2001 roku, w którym funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa, wspólnota posiada własną gazową kotłownie (CO i podgrzewanie wody).
Moje pytanie dotyczy liczników, gdyż obecnie zamontowane są one na klatce schodowej przy pionach wodnych i CO. Pion jest jeden na klatkę i niektóre mieszkania są od niego oddalone o kilka metrów. W efekcie płacimy za ciepło, które do naszego mieszkania idzie rurami przez 3 inne mieszkania, a aby mieć ciepłą wodę musimy spuszczać kilka litrów zimnej (z rur z ciepłą) i dopiero woda zaczyna być ciepła.
Efekt jest taki, że skrajne mieszkania na klatce mają najwyższe rachunki (CO), a mieszkania przy licznikach przez które przechodzą rury CO i ciepłej wody 3-4 innych mieszkań praktycznie nie muszą używać grzejników.
Będę wdzięczny za odpowiedź i podpowiedź, czy można coś z tym zrobić?
Z poważaniem
Dariusz S.
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.
Komentarze
czy to jest budynek nowy ?
:cool: :shocked:
Nie ma uregulowań prawnych. Nie tylko dokładnych, ale w ogóle jakichkolwiek.
<BLOCKQUOTE><CITE>geraldt:</CITE>W efekcie płacimy za ciepło, które do naszego mieszkania idzie rurami przez 3 inne mieszkania, a aby mieć ciepłą wodę musimy spuszczać kilka litrów zimnej (z rur z ciepłą) i dopiero woda zaczyna być ciepła.</BLOCKQUOTE>
Osobiście nie wierzę Dariusz, że jest tak, jak to opisujesz, czyli że Twoje przewody poprowadzono przez trzy inne mieszkania. Lepiej sprawdź to dokładnie, na przykład w dokumentacji powykonawczej (mam nadzieję, że rzetelnej i oddającej stan faktyczny), jeżeli przewody są zakryte tynkiem, lub zalane wylewką.
Jeśli natomiast chodzi o nadmierne wychłodzenie ciepłej wody oraz czynnika grzewczego, to wyjaśnienie przyczyny tego stanu, jak również odpowiedź na poniższe pytanie:
<BLOCKQUOTE><CITE>geraldt:</CITE>czy można coś z tym zrobić?</BLOCKQUOTE>
otrzymasz w prywatnej wiadomości. (...).