Ciepła woda nie jest ciepła, a zimna nie jest czysta

closed2524closed2524 Użytkownik
Witam,

Mam pytanie do fachowców od instalacji wod.-kan.

Mieszkam w 4-piętrowym bloku z lat 80., w którym ok. 5 lat temu wymieniono piony wodne. Nowe piony są miedziane, założono cyrkulację, a rurki ciepłej wody pokryto otuliną. Do niedawna wszystko było w porządku, ale od półtora roku już nie jest. Pojawiły się dwa problemy:[ulist]
[li]Po odkręceniu kurka ciepłej wody przez chwilę (czasem dość długą) płynie woda zimna (wręcz lodowata). Potem przez krótki czas płynie ciepła, a następnie znów zimna. Ten drugi "zimny" okres trwa długo, czasem ponad minutę. Ostatnio do kąpieli grzałem wodę na kuchence. Było mi szkoda pieniędzy, które musiałbym zapłacić za wodę wylaną do kanału (i to wg taryfy za wodę ciepłą).
Rozumiałbym takie zjawisko wczesnym rankiem (pierwsze odkręcenie kurka, gdy w pionie znajduje się woda, która w nocy ostygła), ale pojawia się ono przez cały dzień. Co może być tego przyczyną? Piętro niżej mieszka rodzina mająca duże zaległości czynszowe, więc wspólnota odcięła jej dopływ ciepłej wody. Czy to powoduje moje problemy? Tylko dlaczego ja jestem karany za cudze długi?[/li]
[li]Rano, po pierwszym odkręceniu wody zimnej, bardzo długo wypływa woda zabarwiona na żółto. To raczej nie powinno się zdarzać w instalacji miedzianej?[/li]
[/ulist]Będę wdzięczny za sugestie. Usterki zgłaszałem administratorowi wielokrotnie - bez rezultatu.

Komentarze

  • Opcje
    koziorozkakoziorozka Użytkownik
    edytowano listopada -1
    Pomocy szukaj na jakimś forum technicznym, bo to jest o wspólnotach...
  • Opcje
    Pani BeataPani Beata Użytkownik
    edytowano listopada -1
    Tak, prędzej coś w stylu - hydraulicy.pl
    Przynajmniej ja nie dam rady pomóc...
  • Opcje
    closed2524closed2524 Użytkownik
    edytowano listopada -1
    Dziękuję za sugestie. Zadałem pytanie na forumbudowlane.pl.
  • Opcje
    KubaPKubaP Użytkownik
    edytowano marca 2012
    [cite] stanislawl:[/cite]
    Mieszkam w 4-piętrowym bloku z lat 80., w którym ok. 5 lat temu wymieniono piony wodne. Nowe piony są miedziane, założono cyrkulację, a rurki ciepłej wody pokryto otuliną. Do niedawna wszystko było w porządku, ale od półtora roku już nie jest. Pojawiły się dwa problemy:
    Sprawdźcie podgrzewacze wody w węźle cieplnym oraz pompy od cyrkulacji ( jeżeli nie jest ustawiona na okresowe podawanie wody)
    Z skąd nieruchomość jest zasilana w energie cieplną?
    Komentarz edytowany KubaP
  • Opcje
    closed2524closed2524 Użytkownik
    edytowano listopada -1
    Dziękuję za sugestie, skorzystam.

    Sytuacja jest o tyle dziwna, że na podobne problemy narzeka jeszcze tylko jedna rodzina (mieszka nad nami). Pozostali mieszkańcy twierdzą, że od razu po odkręceniu zaworu mają ciepłą wodę.

    Co do zakupu ciepła, to sprawa jest nieco złożona, opisałem ją tutaj: https://forum.zarzadca.pl/discussion/3837/zakup-ciepla-przez-wspolnote/#Item_0