Sciana ogniowa nosna oddzielajaca budynki
koko2
Użytkownik
Witam,
czy do zaakceptowania jest fakt ,że sąsiad z drugiej bramy zabrała część piwnicy sąsiadowi z bramy obok, robiąc w ścianie nośnej ogniowej oddzielającej 2 budynki od siebie wielką dziurę w piwnicy, a na poziomie parteru( mieszkania)otwór o szerokości drzwi w tej ścianie? Jest przenikanie piwnicy i lokalu mieszkalnego?
Czy ta sytuacja jest dopuszczalna jeśli chodzi o bezpieczeństwo przeciwpożarowe?
czy do zaakceptowania jest fakt ,że sąsiad z drugiej bramy zabrała część piwnicy sąsiadowi z bramy obok, robiąc w ścianie nośnej ogniowej oddzielającej 2 budynki od siebie wielką dziurę w piwnicy, a na poziomie parteru( mieszkania)otwór o szerokości drzwi w tej ścianie? Jest przenikanie piwnicy i lokalu mieszkalnego?
Czy ta sytuacja jest dopuszczalna jeśli chodzi o bezpieczeństwo przeciwpożarowe?
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.
Komentarze
Czy dobrze zrozumiałem, że budynki są do siebie przybudowane? Ściana nośna nie musi być ścianą ogniową, jeśli przez ścianę ogniową rozumiesz przegrodę oddzielenia przeciwpożarowego. Ważne, żeby to doprecyzować, bo taka przegroda ma swoją definicję w przepisach i określone warunki techniczne, jakie musi spełniać. Nawet pomimo tego, że musi mieć określoną odporność ogniową w zależności od kategorii budynku, to nie czyni jej jeszcze przegrodą oddzielenia przeciwpożarowego.
Ogólnie, to są sprawy dosyć skomplikowane i często jest duży kłopot z ustaleniem warunków ochrony p.poż. nawet mając w ręku pełną dokumentację obiektu, a co dopiero mając do dyspozycji dwa zdania o nie do końca jasnej treści.
Napiszę tylko, że nawet w przegrodzie oddzielenia przeciwpożarowego dopuszcza się wykonanie otworów drzwiowych, o ile ich powierzchnia nie przekracza 15 % powierzchni przegrody. Dodatkowo w takich otworach należy montować zamknięcia p.poż. (np. drzwi o odporności EI ileś-tam, w zależności od wymagań).
Tak więc, nie ma jasnej odpowiedzi na kwestie postawione przez Ciebie. Dodatkowo, coś mi mówi, że nie do końca chodzi Ci o wymagania techniczne i troskę o ściany ogniowe, czy zabezpieczenie p.poż., ale o to "zabranie piwnicy". Czy nie tak?
Jeszcze jedno - oprócz wymagań p.poż. tu dochodzi sprawa ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku. Może pofatyguj się do PINB i przedstaw problem.
Pozdrawiam.