Wentylacja mechaniczna oziębia mieszkanie
Emil
Użytkownik
Witam serdecznie. od początku okresu grzewczego mam problem z ogrzaniem mieszkania.
Mieszkanie mieści się na parterze w 11-kondygnacyjnym budynku. Deweloper mam bardzo dobre opinie.
Rozmawiam z robotnikami, którzy pracują i poprawiają stan techniczny budynku i wypowiadają się na tematy budowania- Dziwią się z jakiej kiepskiej jakości produktów korzystają. Opisują to porównując do filmów BAREI.
Do rzeczy:
Deweloper założył nawiewniki isola 2.45 do mechanicznej wentylacji, które mają WYDAJNOŚĆ: 34 m3/h @ 10 Pa, 45 m3/h @ 20 Pa. Według norm, przy 10 Pa powinna być wydajność max 30 m3/h. Dodatkowo w normie można również przeczytać o tym, że przy mechanicznej wentylacji, nawiewniki powinny być regulowane. Te są automatyczne. Mieszkam w centrum miasta, ale przy silnym wietrze, jaki tu występuje, wysiadając z auta, muszę użyć dużo siły, by je otworzyć- czyli wiatr sięga 50-60 km/h. wtedy to przez te nawiewniki wwiewa zimno. Wentylacja jest głośna- hałas powoduje powietrze w rurach przewodowych i sięga nocą średnio 31 DB. w salonie i łązience 40 DB wg aplikacji telefonicznej. Deweloper stwierdził, że wymieni jeden z czterech nawiewników na nawiewniki ISOLA 2.23 , które też nie są regulowane. Wentylacja mechaniczna wymusza wlot zimnego powietrza, a kaloryfery w trzech miejscach są oddalone od drzwi ogrodowych : 1) ok 30 cm od okna, 2) 90 cm, 3) 260 cm. Kaloryfery ustawione średnio na 3 - temp. w mieszkaniu to 20st. C. zużycie w ciągu 2,5 miesiąca to 11 GJ.- dodać trzeba, że ta zima nie jest sroga.
wraz z sąsiadami uważamy, że wentylacja jest za mocna na ten stan. w Łazience jest 53m3/h a w salonie 38 m3/h - mieszkamy we dwoje z żoną, mieszkanie ma 54m2. Coś mi się wydaje, że gdzieś tu jest błąd projektowy, ale nie wiem gdzie. Czy jest ktoś kto może Nam pomóc.
Z góry dziękuję za każde zainteresowanie.
Nowy doklejony: 21.01.19 10:22
dodam jeszcze, że próbowałem zaklejać nawiewniki i było tylko delikatnie lepiej. na 12 h zakryłem też wentylację i wtedy poprawiło się - doszło do 21 st. C.
Mieszkanie mieści się na parterze w 11-kondygnacyjnym budynku. Deweloper mam bardzo dobre opinie.
Rozmawiam z robotnikami, którzy pracują i poprawiają stan techniczny budynku i wypowiadają się na tematy budowania- Dziwią się z jakiej kiepskiej jakości produktów korzystają. Opisują to porównując do filmów BAREI.
Do rzeczy:
Deweloper założył nawiewniki isola 2.45 do mechanicznej wentylacji, które mają WYDAJNOŚĆ: 34 m3/h @ 10 Pa, 45 m3/h @ 20 Pa. Według norm, przy 10 Pa powinna być wydajność max 30 m3/h. Dodatkowo w normie można również przeczytać o tym, że przy mechanicznej wentylacji, nawiewniki powinny być regulowane. Te są automatyczne. Mieszkam w centrum miasta, ale przy silnym wietrze, jaki tu występuje, wysiadając z auta, muszę użyć dużo siły, by je otworzyć- czyli wiatr sięga 50-60 km/h. wtedy to przez te nawiewniki wwiewa zimno. Wentylacja jest głośna- hałas powoduje powietrze w rurach przewodowych i sięga nocą średnio 31 DB. w salonie i łązience 40 DB wg aplikacji telefonicznej. Deweloper stwierdził, że wymieni jeden z czterech nawiewników na nawiewniki ISOLA 2.23 , które też nie są regulowane. Wentylacja mechaniczna wymusza wlot zimnego powietrza, a kaloryfery w trzech miejscach są oddalone od drzwi ogrodowych : 1) ok 30 cm od okna, 2) 90 cm, 3) 260 cm. Kaloryfery ustawione średnio na 3 - temp. w mieszkaniu to 20st. C. zużycie w ciągu 2,5 miesiąca to 11 GJ.- dodać trzeba, że ta zima nie jest sroga.
wraz z sąsiadami uważamy, że wentylacja jest za mocna na ten stan. w Łazience jest 53m3/h a w salonie 38 m3/h - mieszkamy we dwoje z żoną, mieszkanie ma 54m2. Coś mi się wydaje, że gdzieś tu jest błąd projektowy, ale nie wiem gdzie. Czy jest ktoś kto może Nam pomóc.
Z góry dziękuję za każde zainteresowanie.
Nowy doklejony: 21.01.19 10:22
dodam jeszcze, że próbowałem zaklejać nawiewniki i było tylko delikatnie lepiej. na 12 h zakryłem też wentylację i wtedy poprawiło się - doszło do 21 st. C.
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.
Komentarze
Nie wiem jak rozmieć to zdanie:
Zdaje się, niech mnie fachowcy poprawią, że w tym nowym 11 piętrowym nowym apartamentowcu masz (bo musisz mieć), wentylację mechaniczną co najmniej wywiewną. Czyli na pewno nie grawitacyjną.
Wtedy te konkretne Isole nie mają w ogóle racji bytu w tym wieżowcu. Wszystkie cztery w lokalu i wszystkie w ogóle, bo one są tylko do grawitacyjnej.
W tej wersji masz nieprawidłowo działającą mechaniczną, a źle dobrane nawiewniki niczego nie tu nie zmienią.
W tym ich zaklejanie niczego nie zmieni.
?
Dwie instalacje, dwa osobne projekty.
Jak lokal na parterze, to siłą rzeczy może być nocami głośno.
Teraz do ustalenia czy ewentualna wada instalacji lokalowej tkwi już w projekcie, czy dopiero na etapie wykonawstwa.
Czy możliwym jest wychładzanie od parkingu nieogrzewanego?
Mogą być wtedy czystą zasłoną dymną i tematem zastępczym.
Wymienią ci jeden na taki sam, wymienią nawet wszystkie cztery i wciąż będziesz w czterech literach.
- kuchnia z oknem zewnętrznym wyposażona w kuchenkę elektryczną: 50 m3/h (lub w mieszkaniu do 3 osób - 30 m3/h),
- kuchnia z oknem jak wyżej, lecz z kuchenką gazową lub węglową: 70 m3/h
- łazienka z wc: 50 m3/h
- wydzielony wc: 30 m3/h
- pomieszczenie pomocnicze bezokienne (składzik, garderoba): 15 m3/h
Dobrze piszą błazejh (nawiewniki - sprawa drugorzędna) oraz azygnerski (zwiększyć wydajność instalacji c.o.). Musisz pamiętać, że w przypadku wentylacji mechanicznej wywiewnej masz nawiew powietrza zewnętrznego nieuzdatnionego, w szczególności nie podgrzanego wstępnie i to właśnie instalacja c.o. lokalu podgrzewa to powietrze od temperatury zewnętrznej do temperatury wymaganej w pomieszczeniu. Zapotrzebowanie ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego uwzględnia się w bilansie ciepła dla budynku na etapie projektowania instalacji c.o.
Pozdrawiam.
Normy budowlane dot. nawiewników i wentylacji znam. I Wg normy, nawiewnik w wentylacji mechanicznej powinien mieć regulację. Przede wszystkim opisuje to w poprawce punkt o mechanizmie dławiącym, który w największym zamknięciu może mieć 20-30% przepustowości powietrza...
Dziękuję z góry za odpowiedzi.
Najlepiej, gdyby wynosiło 1500 hPa, czyli 150 % obecnego ciśnienia atmosferycznego, tak jak to było onegdaj na Ziemi. Zawartość tlenu wynosiła ok. 35 %, a dwutlenku węgla 1,5-2 %, czyli 50-krotność tego, co mamy obecnie. : )
Z uwagi na powyższe, regulacja wydajności powinna być realizowana na części wywiewnej, a nie na nawiewnikach okiennych, lub ściennych. Zaznaczam, że moje rozważanie dotyczy wentylacji wywiewnej, a nie nawiewno-wywiewnej.
Pozdrawiam.
Z moich, niedużych wprawdzie, doświadczeń z raportami z kamery wynika, że sam raport z kamery termowizyjnej nie odpowie ci, czy wadliwe są nawiewniki. Wynika to z tego, że nawiewnik jest z definicji mostkiem termicznym, więc obraz z kamery zimą i od strony lokalu zawsze pokaże linię szczeliny jako ciemną krechę. Czy wadliwy czy poprawny, to ten obraz będzie zupełnie taki sam.
Oczywiści pani opracowując raport może zinterpretować ten obraz nawiewników na twoja korzyść, ale raczej nawet się na to nie zdecyduje. Mało prawdopodobne.
Raport zwykle jest nie do podważenia, jeśli pokazuje mostki termiczne w miejscach ewidentnych, gdzie żadnych mostków być nie powinno. Ale nie w przypadku nawiewnika, bo ten sam jest mostkiem, jak wspomniałem.
Ale badanie zrób, bo da ci obraz przenikania ciepła na zewnątrz całego lokalu. Okaże się być może że masz problem, o którym jeszcze nie wiesz. I nie będzie to problem nawiewnika, a już na pewno nie jakiegoś jednego nawiwiewnika, który chcieliby ci wymieniać.
Z raportu może wręcz wprost wynikać za to, że ta proponowana wymiana tylko jednego nawiewnika w ogóle nie ma sensu.
Co oczywiście wszyscy wiemy i bez raportu, tylko ten twój deweloper udaje, że nie wie.
Jesteś na parterze, więc strzelcie sobie zdjęcia z zewnątrz. Nawiewniki będą dla odmiany odznaczone od tła plamami żółtymi lub wręcz czerwonymi.
Na dniach zaproszę kogoś z kamerą termowizyjną. Pod Nami jest parking- Panie twierdzą, że jest 20 centymetrów wełny mineralnej. Bywam na parkingu i widzę, że rzeczywiście są jakieś klocki wełny mineralnej na suficie. Tam gdzie są kolumny i łączenia stropowe tych kolumn, wełny brak. Dziś z żoną stwierdziliśmy, że od dołu ciągnie zimnem. Wczoraj wymieniono nam ramę drzwi na takie bez nawiewnika i temperatura jest minimalnie wyższa. Co najmniej nie wieje tak jak siedzi się na narożniku w salonie.
Dałeś się wciągnąć w zabawę w dławienie nawiewu, a problem jest raczej po drugiej stronie lokalu lub poza nim w budynku, w części wywiewnej.
Ktoś ci naopowiadał chyba o nawiewnikach różne historie i zafiksowałeś się na tym temacie raczej niepotrzebnie.
Jeśli w hali garażowej jest w miarę ciepło (np. 13-14 stopni) to kamera skierowana na podłogę może niewiele pokazać.
Na ociepleniu stropu hali garażowej niektórzy deweloperzy potrafili oszczędzić do kilkunastu procent w skali kosztów całej hali.
Także, jeśli szukano oszczędności, to ocieplenie tego stropu dawało deweloperowi duże możliwości cięcia kosztów.
Zwłaszcza że na parterach jest zawsze góra kilkanaście lokali, w tym użytkowe, i jest nadzieja, że jakoś to będzie.
W ogóle hala, to pole do cięcia kosztów. Strop w szczególności.
Dziś obejrzę halę garażową, sprawdzę wełnę użytą do izolacji. porobię może zdjęcia , może to coś da.
Masz dwie możliwości: kupić i zamontować we własnym zakresie osłony zewnętrzne z wlotem od dołu, pewnie kilkanaście pln za sztukę, albo żądać od dewelopera, żeby to zrobił. W pierwszej opcji załatwisz sprawę i rozwiążesz problem szybko i bezboleśnie, choć sam za to zapłacisz, a w drugiej opcji nie będziesz płacił, ale czy i kiedy ci to zrobią, tego nie wie nikt.
Nota bene, taka osłona pełni również drugą funkcję - zabezpiecza przed opadami atmosferycznymi.
Pozdrawiam.
Nowy doklejony: 04.02.19 08:52 No samo to się nic nie dzieje w przyrodzie. Za mało grzejesz, i tyle. Albo te nazbyt częste podmuchy wiatru powodują zwiększone przepływy powietrza, a być może pomiary były robione przy bezwietrznej pogodzie.