jakie mogą być skutki podłączenia pieca co w piwnicy do tego samego przewodu kominowego razem z piecem kaflowym na parterze?
Wie może ktoś z Państwa, kto mógłby sporządzić opinię dotyczącą takiego podłączenia? Do kogo musiałbym się zgłosić z taką prośbą?
Pozdrawiam
jakie mogą być skutki podłączenia pieca co w piwnicy do tego samego przewodu kominowego razem z piecem kaflowym na parterze?
Wie może ktoś z Państwa, kto mógłby sporządzić opinię dotyczącą takiego podłączenia? Do kogo musiałbym się zgłosić z taką prośbą?
Pozdrawiam
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.
Komentarze
Zgodnie z art. 61 pkt 6.:
6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:
1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;
2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.
Pan kominiarz swoją niechęć do działania chce scedować na osobę posiadającą uprawnienia budowlane np. Inspektora Nadzoru.
Nowy doklejony: 04.04.19 10:26
przepraszam zapomniałem dodać, że cytowany art. dotyczy Prawa budowlanego
Do osoby posiadającej uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności (konstruktor, względnie instalator). Żaden tam inspektor, bo inspektor, to jest stanowisko, tudzież funkcja, jak np. kierownik, albo dyrektor (oczywiście może się tak zdarzyć, że osoba z uprawnieniami będzie akurat gdzieś, dla kogoś pełniła funkcję jakiegoś inspektora). Zresztą, nie musisz szukać żadnego fachowca do sporządzenia opinii. Wystarczy, że zgłosisz to do organu nadzoru budowlanego w Twojej miejscowośc (powiecie). Chłopaki powinni wiedzieć, co z tym zrobić.
Od strony technicznej i formalnej wygląda to tak:
- do jednego przewodu kominowego można przyłączyć max. 3 piece na paliwo stałe, które posiadają szczelne zamknięcie, pod warunkiem, że przewód kominowy ma wymiar min. 0,14 x 0,14 m, lub średnicę 0,15 m i przy zachowaniu różnicy poziomów włączeń co najmniej 1,5 m (Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690, par. 145 ust. 2)
- w przypadku kotłów grzewczych, kominków i trzonów kuchennych niestety każdy musi mieć własny przewód kominowy dymowy (Dz.U. jak wyżej, par. 145 ust. 1).
Podsumowując, gdyby do tego pierwszego pieca podłączyły się jeszcze dwa inne piece kaflowe przy zachowaniu przytoczonych wyżej warunków, to nie byłoby sprawy. W przypadku kotła c.o. sprawa jest.
Pozdrawiam.
Nowy doklejony: 04.04.19 17:14 Nie ma czegoś takiego. Jest jedynie kocioł c.o.. Piec, to może być właśnie kaflowy, albo taki do pieczenia chleba. No, może jeszcze być martenowski, ale takiego chyba nie ma w Twojej piwnicy : )