średnica pionów kanalizacyjnych
wspolnota2
Użytkownik
Witam Wszystkich
Mam pytanie dot. wymiany starych pionów kanalizacyjnych ( lata 60 ) na nowe. ( budynek 5 kondygnacji ).
Stare piony żeliwne posiadały średnicę 160 mm ( podwójne okolo 15 mieszkań ) przy wymianie na nowe PCV jaką można zastosowac minimalną średnicę.
Dziękuję za odpowiedź
Mam pytanie dot. wymiany starych pionów kanalizacyjnych ( lata 60 ) na nowe. ( budynek 5 kondygnacji ).
Stare piony żeliwne posiadały średnicę 160 mm ( podwójne okolo 15 mieszkań ) przy wymianie na nowe PCV jaką można zastosowac minimalną średnicę.
Dziękuję za odpowiedź
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.
Komentarze
Nowy doklejony: 16.09.19 16:18
jeden się pyta o średnice pionów, a drugi wkleja katalog producenta rur (nota bene rur do budowy sieci kanalizacyjnych, takich układanych w gruncie).
Wytłumacz jeszcze pytającemu, co znaczą te symbole w pierwszym wierszu i wyjaśnij, o co chodzi z parametrem SN w kiloniutonach/m2. Na koniec objaśnij, jak się ma do pytania to, co wkleiłeś.
Wtedy może uwierzę, że masz jeszcze jakiś inny zwój mózgowy oprócz tego, który odpowiada za ctrl+C/ctrl+V.
Średnica pionu (pion z wentylacją główną):
- do 13 misek ustępowych: 110 mm
- pow. 13 do 31 misek ustępowych: 125 mm
- pow. 31 do 82 misek ustępowych: 160 mm
Średnica pionu (pion z wentylacją boczną):
- do 25 misek ustępowych: 110 mm
- pow. 25 do 60 misek ustępowych: 125 mm
- pow. 60 do 159 misek ustępowych: 160 mm
Bedzie?
Nowy doklejony: 17.09.19 09:11 Upewnij się, czy to są piony kanalizacji sanitarnej, a nie deszczowej. Te ostatnie często prowadzono wewnątrz budynku, w obrębie klatek schodowych.
Trochę za duże te piony, jak na budynek 5-kondygnacyjny.
przecierz komentarz dostałeś http://www.iko.pwr.wroc.pl/PracowDrct/Aleksandra_Cichon/_W2_wymiarowanie_instalacji_kanaliz.pdf
trzeba go tylko przeczytać ...