Czy ściany g-k dzielące klatkę schodową od mieszkań nie powinny być z płyt ogniotrwałych.
Czy rury kanalizacyjne w piwnicach nie powinny być zamiast z PCV tylko z rur ogniotrwałych.

Komentarze

  • Opcje
    TomTomTomTom Użytkownik
    edytowano listopada -1
    Czy ściany g-k dzielące klatkę schodową od mieszkań nie powinny być z płyt ogniotrwałych.
    Nie, jeżeli ściany wewnętrzne spełniają warunki określone dla tego budynku (budynek niski, średniowysoki, strefy zagrożenia?)

    Budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne zaliczane są do ZL IV. Zakładam, że budynek jest mieszkalny bez innych kategorii zagrożenia ludzi ZL lub ich odrębnych stref pożarowych.
    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
    § 217. 1. W budynkach ZL IV i ZL V klasa odporności ogniowej przegród wewnętrznych oddzielających mieszkania lub samodzielne pomieszczenia mieszkalne od dróg komunikacji ogólnej oraz od innych mieszkań i samodzielnych pomieszczeń mieszkalnych, z zastrzeżeniem § 216 ust. 1, powinna wynosić co najmniej:
    1) dla ścian w budynku:
    a) niskim i średniowysokim - E I 30,
    b) wysokim i wysokościowym - E I 60,
    2) dla stropów w budynku zawierającym 2 mieszkania - R E I 30.

    Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny w zakresie klasy odporności ogniowej spełniać, z zastrzeżeniem § 237 ust. 9, co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu §216.1 (z 2009 roku Dz.U. 56, poz. 461)

    Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków - §212 i §213 rozporządzenia
    Czy rury kanalizacyjne w piwnicach nie powinny być zamiast z PCV tylko z rur ogniotrwałych.
    Nie, przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów
    (być w klasie odporności ogniowej równej odporności ściany).
    Instalacja hydrantowa, jeśli istnieje, powinna mieć odporność ogniową.