instalacja odgromowa

maniek13maniek13 Użytkownik
edytowano stycznia 2010 w Zarządzanie Nieruchomościami
Moja sprawa dotyczy instalacji odgromowej- w 2005r dokonano wymiany pokrycia dachowego na bloku naszej Wspólnoty, zwykły stropodach zmieniono na dach dwuspadowy pokryty blachą i zamontowano blaszane rynny.Podczas denmontażu stropodachu ściągnięto instalację odgromową nie montując jej na nowym pokryciu dachowym. Niedługo po zakończeniu remontu dachu pytałem zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej co z instalacją odgromową odpowiedz mniej więcej brzmiała "jak na dachu jest blacha i rynny są blaszane to instalacja odgromowa jest niepotrzebna".Od marca 2009r jestem w zarządzie WM i moim problemem /troszkę ich jest/ między innymi jest brak instalacji odgromowej na budynku.Zanim napisałem swój wątek przeszukałem forum - sprawy techniczne i nic nie znalazłem na temat instalacji odgromowej. Dlatego proszę o wyjaśnienie tego zagadnienia, gdyz odpowiedz poprzedniego zarządu WM nie jest dla mnie satysfakcjonująca i wiarygodna.
Z pozdrowieniami .

Komentarze

  • Opcje
    andreksandreks Użytkownik
    edytowano listopada -1
    Obowiązek wyposażenia budynku w instlacje piorunochronną budynku regulują polskie Normy z tego zakresu oraz przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm.).
    Generalnie trzeba miec wiecej danych o buydnku by stwiedzic czy przedmiotowa instalcja jest potrzebna. Najlepiej zasiegnoąć opini w tym zakresie fachowac - elektrytka z uprawnieniami
    pozdrawiam
  • Opcje
    andrzej 55andrzej 55 Użytkownik
    edytowano listopada -1
    Przepisy nakazują montaż instalacji odgromowych w następujących budynkach mieszkalnych:

    * wyższy niż 15m i o powierzchni przekraczającej 500m², jeśli stoją w zabudowie rozproszonej

    * wykonanych z materiałów palnych i pokrytych takimi materiałami jak na przykład gont lub trzcina

    * stawianych w miejscach, które są szczególnie narażone na wyładowania burzowe (np. wzgórza).

    Myśląc o bezpieczeństwie swojego domu, nie warto kierować się tylko i wyłącznie przepisami prawa. Ważny jest również rozsądek. Jeżeli dom stoi samotnie, z dala od innych zabudować oraz wysokich drzew, to bez względu na wymagania natury formalnej, warto go wyposażyć w instalację odgromową.
  • Opcje
    wwwinylwwwinyl Użytkownik
    edytowano listopada -1
    Napisz jeszcze ile lokali jest w Twojej wspólnocie.
  • Opcje
    maniek13maniek13 Użytkownik
    edytowano listopada -1
    Dzień dodry, nasza wspólnota to 50 mieszkań o powierzchni 2300m2 w bloku cztero piętrowym, budowanym w latach 1975-1980, typowy PRL-owski blok mieszkalny.
    Pozdrawiam.
  • Opcje
    piterpiter Użytkownik
    edytowano stycznia 2010
    [cite] andrzej 55:[/cite]Przepisy nakazują montaż instalacji odgromowych w następujących budynkach mieszkalnych:

    * wyższy niż 15m i o powierzchni przekraczającej 500m², jeśli stoją w zabudowie rozproszonej

    * wykonanych z materiałów palnych i pokrytych takimi materiałami jak na przykład gont lub trzcina

    * stawianych w miejscach, które są szczególnie narażone na wyładowania burzowe (np. wzgórza).

    Na wiosnę kończymy remont dachu o powierzchni 300m2 budynek dwu piętrowy. Od ziemni do dachu jest 7,5m wysokości. Blok postawiony wsrod zabudowań bloki domki. Na dachu była instalacja odgromowa ale zewzgledu na jej wadliwy stan usunelismy ją teraz szukam tez info na temat czy musi byc i tu pytanie do Andrzeja 55 czy jest na to co piszesz jakaś regulacja prawna? W bloku dodam mieszka 8 rodzin dwie klatki. Dziekuje za odpowiedz
  • Opcje
    ajor3ajor3 Użytkownik
    edytowano listopada -1
    Witam! My też mamy ten problem z brakiem instalacji odgromowej. Budynek PRL-owski, wys 15 m, budynek czteropiętrowy, powierzchnia dachu 225m2.Obok stoi nizszy budynek i posiada odgromówkę. Właściciele twierdzą że tyle lat tej instalacji nie było więc po co ją teraz robić (szkoda im pieniędzy) a elektrycy radzą robić bo pewnie chcą zarobić!!Co robić?? Zakładać czy nie???
  • Opcje
    koziorozkakoziorozka Użytkownik
    edytowano listopada -1
    Jakie są skutki uderzenia piorunu, gdy nie ma takiej instalacji? Popali tylko bezpieczniki czy coś więcej?
  • Opcje
    surfersurfer Użytkownik
    edytowano listopada -1
    [cite] koziorozka:[/cite]Jakie są skutki uderzenia piorunu, gdy nie ma takiej instalacji? Popali tylko bezpieczniki czy coś więcej?
    W skaranych przypadkach, dach budynku wykonany z materiałów łatwo palnych, może ulec zapaleniu.
    "Prąd piorunowy" może popalić całą instalację i zniszczyć urządzenia do niej podłączone.
  • Opcje
    poldekpoldek Użytkownik
    edytowano listopada -1
    Wg Kryteria stosowania ochrony odgromowej według PN-86/E-05003/01
    2.3. Obiekty budowlane niewymagające ochrony
    Następujące obiekty nie wymagają ochrony:
    a) usytuowane w strefie ochronnej sąsiadujących obiektów, X
    b) budynki o wysokości nieprzekraczającej 25 m, usytuowane w zwartej zabudowie, a nie wyszczególnione w punkcie 1.2.1.
    Budynek znajdujący się w zwartej zabudowie to budynek, do którego przylegają bezpośrednio co najmniej z dwóch stron budynki sąsiednie i którego poziom dachu nie przekracza więcej niż o 6 m poziomów dachów budynków sąsiednich. Do budynków w zwartej zabudowie zalicza się również budynki nieprzekraczające powierzchni 500 m2 (1000 m2 dla budynków mieszkalnych), jeżeli budynki sąsiadujące o analogicznym zróżnicowaniu jak uprzednio są usytuowane w odległości nie większej niż wysokość rozpatrywanego budynku (podwójna wysokość rozpatrywanego budynku dla budynków mieszkalnych), X
    c) obiekty, dla których wskaźnik zagrożenia piorunowego jest mniejszy niż 10-- 5.